Agregat komory chłodniczej - praca wentylatora skraplacza

59 Odpowiedzi, 68798 Wyświetleń

jack63

  2011-12-07, 18:16:36
Zaawansowany użytkownik
#51
Mam na podorędziu 10 central wentylacyjnych ze scrollami Copelland'a w dwóch wielkościach i dwóch rodzajach regulacji wydajności - "zwykły" scroll i tzw. scroll digitall (co za dureń wymyślił tą nazwę!). Każdy układ ma EEV + EVD Carel'a . Każdy układ ma jedną sprężarkę tzw. digitall sterowaną Carel'em PCx. Każdy układ ma w lecie chłodzić a w pozostałej części roku "robić" za odzysk. Wszystkie układy mają regulować wydajność 0d 0 d0 100% zgodnie z podanym sygnałem napięciowy ze sterowników central.
Zawory EEV i sterowniki EVD spisują się OK od prawie roku, choć mam problemy ze startem układów i odpowiednim włączaniem EVD.
EVD nie mają zabezpieczeń prądowych wyjścia na silnik krokowy zaworu, choć układy scalone w nich zastosowane dają taką możliwość, co grozi spaleniem tychże scalaków przy złym podłączeniu lub zwarciu kabli. Przerobione w praktyce.
Też czekam na odpowiedź crocens i wit z niecierpliwością.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa