Nieszczelnosc wymiennika plytowego

10 Odpowiedzi, 11643 Wyświetleń

witekC

  2011-12-07, 19:08:42
Nowy użytkownik
#4
Miałem podobny problem z dosyć dużym wymiennikiem płytowym. Było podejrzenie, że jest nieszczelność pomiędzy dwoma układami freonowymi właśnie w wymienniku. Układ glikolowy pracował z dwoma nizależnymi układami freonowymi. Cała trudność polegała na tym, że wymiennik ważył 250 kg i był zamontowany w chilerze na dachu 8-mio piętrowego biurowca. Żeby mieć 100% pewności odcąłem orurowanie glikolowe i jednego obiegu freonowego i na króćce założyłem normalne prezerwatywy. Po wpuszczeniu gazu do drugiego układu widok rosnących baloników potwierdził wstępną diagnozę. Chiler był na gwarancji, pracował 1 miesąc. Następna sprawa to wymiana trgo wymiennika. Postawienie bardzo dużego dźwigu na głównej ulicy dużego miasta i zamknięcie ruchu kołowego na kilka godzin nie wchodziło w grę. Rozwiązała to firma
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa