Miałem podobny problem z dosyć dużym wymiennikiem płytowym. Było podejrzenie, że jest nieszczelność pomiędzy dwoma układami freonowymi właśnie w wymienniku. Układ glikolowy pracował z dwoma nizależnymi układami freonowymi. Cała trudność polegała na tym, że wymiennik ważył 250 kg i był zamontowany w chilerze na dachu 8-mio piętrowego biurowca. Żeby mieć 100% pewności odcąłem orurowanie glikolowe i jednego obiegu freonowego i na króćce założyłem normalne prezerwatywy. Po wpuszczeniu gazu do drugiego układu widok rosnących baloników potwierdził wstępną diagnozę. Chiler był na gwarancji, pracował 1 miesąc. Następna sprawa to wymiana trgo wymiennika. Postawienie bardzo dużego dźwigu na głównej ulicy dużego miasta i zamknięcie ruchu kołowego na kilka godzin nie wchodziło w grę. Rozwiązała to firma