Agregat komory chłodniczej - praca wentylatora skraplacza

59 Odpowiedzi, 63124 Wyświetleń

Mechanik

  2011-12-07, 19:16:16
Nowy użytkownik
#53
Cytat:Zawory EEV i sterowniki EVD spisują się OK od prawie roku, choć mam problemy ze startem układów i odpowiednim włączaniem EVD.


Jak parownik ma małą objętość(np. płytowiec) to zanim bujnie się silnik krokowy i ustali pozycję zaworu, to sprężarka potrafi już odessać parownik i wyrzuca LP. Kiedyś musiałem ustawić większą zwłokę czasową na zadziałaniu LP by był czas na ustabilizowanie się układu po starcie.

Innym razem człowiek opowiadał mi że wykończyli sprężarkę bo w sterowniku ostawione było zbyt duże otwarcie początkowe zaworu EEV.

Cytat:zastosowaniu z dwoma czujnikami temperatury (pośredni pomiar ciśnienia).

Jak zawór ustala przegrzanie bez pomiaru ciśnienia na bazie samej temperatury?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa