Cytat:Zawory EEV i sterowniki EVD spisują się OK od prawie roku, choć mam problemy ze startem układów i odpowiednim włączaniem EVD.
Jak parownik ma małą objętość(np. płytowiec) to zanim bujnie się silnik krokowy i ustali pozycję zaworu, to sprężarka potrafi już odessać parownik i wyrzuca LP. Kiedyś musiałem ustawić większą zwłokę czasową na zadziałaniu LP by był czas na ustabilizowanie się układu po starcie.
Innym razem człowiek opowiadał mi że wykończyli sprężarkę bo w sterowniku ostawione było zbyt duże otwarcie początkowe zaworu EEV.
Cytat:zastosowaniu z dwoma czujnikami temperatury (pośredni pomiar ciśnienia).
Jak zawór ustala przegrzanie bez pomiaru ciśnienia na bazie samej temperatury?