kibicL napisał(a):natępnie uruchomić agregaty wody lodowej np. w zimie, kiedy skraplacz zalany jest przechłodzonym czynnikiem(bez blokowania presostau niskiego ciśnienia)
AS proponuję ci uruchomić sprężarkę z pompą oleju bez zwłoki czasowej do momentu ustabilizowania ciśnienia oleju. (bez blokowania presostatu RÓŻNICOWO-OLEJOWEGO.
Presostaty różnicowo olejowe mają zawsze fabryczną zwłokę, grzałki karteru należy włączyć 24h przed odpaleniem chillera, tak podają producenci sprężarek.
A presostat niskiego ciśnienia wywala z innego powodu. Zobacz gęstość cieczy i gęstość pary... i zastanów się czy można skroplonymi parami zalać cały skraplacz... jeżeli dojdziesz do wniosku, że jednak można to zastanów się co to zmienia...
A może powiedz, dlaczego tak się dzieje, dokładnie, krok po kroku? Bo inaczej śmiem Twierdzić, że to stek bzdur...
Przerobię każde urządzenie chłodnicze do startów w każdych warunkach za pomocą jednej rzeczy. Producenci dużych urządzeń wolą aby wezwać ich serwis, no i ta rzecz tez kosztuje (niewiele ale zawsze) więc cięcie kosztów...
Zbiornik jest wymagany do stabilnej pracy gdy zmienia się obciążenie cieplne / wydajność układu. A u Ciebie tak będzie. Pozdrawiam
.