pompa ciepła - równoległa praca dwóch sprężarek

19 Odpowiedzi, 19917 Wyświetleń

wit

  2012-01-08, 16:35:25
Top użytkownik
#8
cyngot napisał(a):i bardzo często spotykam "chłodników - monterów", którzy wykonują rozruchy i montaże instalacji freonowych. Obserwując ich poziom wiedzy z techniki cieplnej i mechaniki płynów lub samego chłodnictwa widzę że jest ona mizerna i ogranicza się do praktyki z zakresu lutowania/uzysk. próżni/napełnienia. .
Napisałeś chłodników monterów...

-bo to nie są chłodnicy (chłodniarze) -tylko monterzy. Moner jest monter.
Szef ma wiedzę, dobierze urządzenia, zdiagnozuje awarię -da gotowe materiały i powie zespawaj to z tym. Monter umie zespawać. I umie podpiąć pompę próżniową. Ale zazwyczaj nikt od niego wiedzy nie wymaga.
Wiedzę mają serwisanci. I chłodniarze będący projektantami serwisantami, elektrykami, spawaczami automatykami i monterami -w jednym.

A to co piszesz... to, ze nadzorujesz HVAC -nie oznacza, że masz jakakolwiek wiedzę z dziedziny chłodnictwa.
Z tej branży jesteś majsterkowiczem amatorem. Projektowo -nawet mniej niż amator. zatrudnij specjalistę -kup gotowca. To naprawdę dobre rady.

A czy Twój monter -spawacz co to ma sklecić do kupy -ma świadectwo kwalifikacji na substancje kontrolowane? Czy ma praktykę w zakresie projektowania, dobierania części, prowadzenia rurociągów i regulacji urządzeń chłodniczych? jeśli ma -to pewnie spytałbyś jego a nie nas...

Jednak... podpowiem -co do pracy sprężarek w tandemie.

musisz -mieć połączone ssania o odpowiedniej średnicy -dużej -żeby skutecznie wyrównać ciśnienia pomiędzy sprężarkami i małej -żeby występowało podrywanie - transport kropel oleju. Ssanie powinno być odpowiednio poprowadzone, w sensie symetria, oraz zasyfonowania.

I obowiązkowo połączenia olejowe -dolne części karterów lub "garnków" sprężarek.
Są króćce. Czasem -normalne spore zaślepione. czasem -mniejszej średnicy np. ze schrederkiem.
czasem -łączysz przez poziomowskazy oleju.
często masz dwie wersje sprężarek -normalną -bez króćców wyrównania oleju -i droższą tandem -z króćcami -specjalnie fabrycznie przystosowaną do pracy w zespołach.

Dostałeś w miarę obszerną odpowiedź -jako, ze sam cokolwiek napisałeś. Czy Ci to pomoże -wątpię. Trzeba mieć troszkę wiedzy w skomplikowanym temacie.

Co do projektowania -budowy i napraw pomp ciepła -mało chłodniarzy -nawet z dużą wiedzą i wieloletnią praktyką się za to bierze -bo tematy skomplikowane i nietypowe. Zazwyczaj montują gotowce. Ty chcesz się na to porywać -bez żadnej wiedzy (pytasz o chłodnicze przedszkole) -powodzenia.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa