Trzy chillery pracują a dwa to rezerwa plus na zimę cztery wieże także chillery przechodzą na czuwanie.Gorsza sprawa to te mniejsze urządzenia które są przypisywane do maszyn i tych nie mogę zastępować innymi a w każdym razie jest to czynność dość kłopotliwa..Miałem pracownika który sie tym zajmował ale pochłonęła go zagranica,mam umówione spotkanie z człowiekiem który pracował w branży chłodniczej..Na razie korzystam z serwisów producentów sprzętów ..Odnośnie tematu zimnej sprężarki to był dzisiaj serwis i stwierdził rozregulowany (jak stwierdził za mocno odkręcony ) zawór rozpręzny plus za duża ilośc czynnika.Po regulacji na razie wszystko działa poprawnie..