bxz napisał(a):Czym wyklejacie kanały wentylacyjne i czemu od wewnątrz?
Częściej od zewnątrz, ale czasami na obiektach przemysłowych trzeba od wewnątrz.
bxz napisał(a):Czemu sami robicie kanały - koszty, wygoda czy nie ma prefabrykacji takiej jak w Polsce? Co na to przepisy?Sami dorabiamy niektóre nie typowe wymiary, bo jeżeli w hurtowni bym je zamówił musiał bym czekać.
Obklejamy sami ponieważ różnica w cenie jest 70%.
Przepisy, wszystko jest zrobione z tutejszym kodem i przepisami.
W czasie montażu systemu mam kilka razy kontrole inspekcje mojej pracy.
bxz napisał(a):Widzę że w niektórych miejscach łączenia czymś od zewnątrz uszczelniacie, czy wszędzie, czym?wszystkie łączenia są pióro wpust przy standartowych kanałach z blachy. Do uszczelnienia jest to specjalna pasta która po czasie wysycha.
Nie wiem jak sie to nazywa po Polsku, chyba uszczelniasz do kanałów.
bxz napisał(a):Robisz kanały z sprasowanej wełny? Przy tych systemach klimy domowej co widzę w necie że się w Stanach robi, to niby najlepsze rozwiązanie
W New Jersey tu gdzie ja robię, nie używa sie kanałów z izolacji prasowanej wełny.
Wszystkie kanały muszą być metalowe o izolowane
Wiem ze na przykład na Florydzie robi sie kanały z prasowanej wełny.