mg napisał(a):Mechanik napisał(a):Jaka powinna być zalecana odległość zaworu rozprężnego od parownika?
W tym przypadku chodzi mi dokładnie o zawór elektroniczny Carel a parownikiem jest płytowiec.
Czy szanowne grono wzięło pod uwagę fakt że chodzi o parownik płytowy?
Czy w tym przypadku obowiązują takie same zasady jak przy parownikach z rozdzielaczem cieczy?
Może jednak w tej konfiguracji odległość między zaworem rozprężnym a parownikiem niema aż tak wielkiego znaczenia przy zachowaniu podstawowych zasad budowy instalacji.
Zasada montażu zaworu rozprężnego zawsze jest taka sama(L> 7 D), dodatkowo przed EEV oraz AKV(A) należy zamontować filtr mechaniczny. Co do rozdzielacza wymiennika płytowego, producent sam dodaje do wymienników płytowych rozdzielacz, jesli jst on wymagany. Montaż rozdzielacza następuje podczas montażu wymiennika. Dla chętnych do sprawdzenia w WTT(teraz GEA) i Alfa Laval.