Jaka odległość od zaworu rozprężnego do parownika?

17 Odpowiedzi, 18175 Wyświetleń

crocens

  2012-01-23, 21:03:01
Top użytkownik
#11
kiedyś czytałem o wtrysku cieczy do płytówek, niestety nie potrafię znaleść tego artykułu. Jednak konkluzja była prosta:

Za zaworem rozprężnym mamy mieszaninę wrącej cieczy oraz pary czynnika chłodniczego. Mimo tego, iż ciecz wre znajduje się u dołu rurociągu a gaz na górze. Łatwo się domyśleć gdzie powędruje czynnik który jest wtryskiwany bezpośrednio do wymiennika - na jego koniec czyli do ostatnich płyt i te będą "bardziej" zapełnione. Jeżeli nie wtryskujemy czynnika bezpośrednio w lini prostej (np jest kolanko po drodze) to ciecz spływa na dół rury i do płytówki trafia głównie na pierwsze rzędy płyt. Efekt jest bardzo podobny do pierwszego przypadku. I większość producentów to zjawisko uwzględnia przy podawaniu mocy wymienników płytowych.

Problem nierównego zalania płytówki jest jednak do rozwiązania ale nie o tym temat...

i tak, 7OD tyczy się wysokości rurki nad rozdzielaczem i tyczy się tylko rozdzielacza.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-23, 21:03:52 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa