jeszcze przydałaby się informacja o ciśnieniu ssania i czynniku chłodniczym.
Ale moja teoria jest taka:
1. Skład ryb to ogromna wilgotność
2. obecność parowników opadowych sugeruje niskie temperatury parowania.
3. Nieskie temperatury parowania + duza wilgotność + wentylatory na dwóch parownikach = pewne zalodzenie tych dwóch parowników.
4. to powoduje zmneijszenie wydajności tej "hybrydy" parowników z powodu zmniejszenia pola powierzchni wymiany ciepła. To powoduje kolejny spadek ciśnienia i jeszcze niższe temperatury odparowania co z kolei powoduje dalsze oszronienie.
5. Do tego zawory rozprężne też są w tym momencie za duże i przelewają parowniki aż do sprężarki...
Temat wysokiej wilgotności ejst ciężki. Ja bym zrobił wszystkie parowniki opadowe, każdy zasilany z osobnego TEX i odmrażane gorącym gazem (1 się odmraża, reszta pracuje). Wymaga to dodatkowych zaworów i rurek i automatyki, ale daje wymierne oszczędności w krótkim czasie i rozwiązuje problem...
Ale moja teoria jest taka:
1. Skład ryb to ogromna wilgotność
2. obecność parowników opadowych sugeruje niskie temperatury parowania.
3. Nieskie temperatury parowania + duza wilgotność + wentylatory na dwóch parownikach = pewne zalodzenie tych dwóch parowników.
4. to powoduje zmneijszenie wydajności tej "hybrydy" parowników z powodu zmniejszenia pola powierzchni wymiany ciepła. To powoduje kolejny spadek ciśnienia i jeszcze niższe temperatury odparowania co z kolei powoduje dalsze oszronienie.
5. Do tego zawory rozprężne też są w tym momencie za duże i przelewają parowniki aż do sprężarki...
Temat wysokiej wilgotności ejst ciężki. Ja bym zrobił wszystkie parowniki opadowe, każdy zasilany z osobnego TEX i odmrażane gorącym gazem (1 się odmraża, reszta pracuje). Wymaga to dodatkowych zaworów i rurek i automatyki, ale daje wymierne oszczędności w krótkim czasie i rozwiązuje problem...
.