rozmrażanie gorącym gazem -to całkowita zmiana orurowania i praktycznie po 3 zawory el-mag na każdy z parowników -czyli spore koszty. jeśli Inwestor oprotestował wymianę parowników na chłodnicę wentylatorową... to i odtajania gorącem gazem nie sfinansuje -bo droższe. droższe jeśli zrobione wedle zasad sztuki.
pozostaje... właściwie dobrać dysze zaworów -jeśli to TZR-y. albo właściwie ustawić jeśli AZR. tylko, że AZR -jeśli pracują po dwie sekcje równolegle to zawory wzajemnie się zakłócają... może miało być tak, że przed rozprężnymi są el-mag -i sekcje po 3 parowniki pracują naprzemiennie -np 2 godzpracy jedna trójka -a druga trójka samoczynnie się odtaja -potem przeskok el-mag i zamiana -chodzą 3 odtajone parowniki -a te oblodzone pauzują.
trzeba dać jakiś sterownik który ma funkcję odmrażania -i albo co jakiś czas zatrzymywać układ na czas potrzebny do zrzucenia lodu -albo przełączać sekcje jak wyżej (jeśli starczy wielkości parowników -nie wiem jak to jest podobierane w sensie wydajności...) albo odtajanie grzałkami... jest dużo albo. robimy tu za wróżkę -nie znając układu. Ciągle mało informacji...
jaka temperatura jest w komorze??? jak + kilka-to może się samo odtaić. jak około ) czy +1 +2 to samo nie da rady i trzeba jakoś okresowo grzać parowniki.
zakładam, że jest około +4 do +8. wtedy powinno dać radę samo. sterownik który okresowo -co ustawioną ilość godzin zatrzymuje sprężarkę.
wentylatory -najlepiej zdjąć z parowników i niech wszystkie parowniki będą takie same a wiatraki robią "ogólny ruch w komorze" dmuchając w miarę równo na wszystkie parowniki. jeśli się da tak rozmieścić...
albo wiatraki na parownikach najbliższych ssania sprężarki -ostatnich od zaworów rozprężnych.
dużo tych albo. mało danych.
nawet nie wiemy jak to jest zasilane -i czy masz na pokładzie 230V -czy sprężarka jest z kołem pasowym i jakiś spaliniak to goni...
pozostaje... właściwie dobrać dysze zaworów -jeśli to TZR-y. albo właściwie ustawić jeśli AZR. tylko, że AZR -jeśli pracują po dwie sekcje równolegle to zawory wzajemnie się zakłócają... może miało być tak, że przed rozprężnymi są el-mag -i sekcje po 3 parowniki pracują naprzemiennie -np 2 godzpracy jedna trójka -a druga trójka samoczynnie się odtaja -potem przeskok el-mag i zamiana -chodzą 3 odtajone parowniki -a te oblodzone pauzują.
trzeba dać jakiś sterownik który ma funkcję odmrażania -i albo co jakiś czas zatrzymywać układ na czas potrzebny do zrzucenia lodu -albo przełączać sekcje jak wyżej (jeśli starczy wielkości parowników -nie wiem jak to jest podobierane w sensie wydajności...) albo odtajanie grzałkami... jest dużo albo. robimy tu za wróżkę -nie znając układu. Ciągle mało informacji...
jaka temperatura jest w komorze??? jak + kilka-to może się samo odtaić. jak około ) czy +1 +2 to samo nie da rady i trzeba jakoś okresowo grzać parowniki.
zakładam, że jest około +4 do +8. wtedy powinno dać radę samo. sterownik który okresowo -co ustawioną ilość godzin zatrzymuje sprężarkę.
wentylatory -najlepiej zdjąć z parowników i niech wszystkie parowniki będą takie same a wiatraki robią "ogólny ruch w komorze" dmuchając w miarę równo na wszystkie parowniki. jeśli się da tak rozmieścić...
albo wiatraki na parownikach najbliższych ssania sprężarki -ostatnich od zaworów rozprężnych.
dużo tych albo. mało danych.
nawet nie wiemy jak to jest zasilane -i czy masz na pokładzie 230V -czy sprężarka jest z kołem pasowym i jakiś spaliniak to goni...