#12
rozmrażanie gorącym gazem -to całkowita zmiana orurowania i praktycznie po 3 zawory el-mag na każdy z parowników -czyli spore koszty. jeśli Inwestor oprotestował wymianę parowników na chłodnicę wentylatorową... to i odtajania gorącem gazem nie sfinansuje -bo droższe. droższe jeśli zrobione wedle zasad sztuki.

pozostaje... właściwie dobrać dysze zaworów -jeśli to TZR-y. albo właściwie ustawić jeśli AZR. tylko, że AZR -jeśli pracują po dwie sekcje równolegle to zawory wzajemnie się zakłócają... może miało być tak, że przed rozprężnymi są el-mag -i sekcje po 3 parowniki pracują naprzemiennie -np 2 godzpracy jedna trójka -a druga trójka samoczynnie się odtaja -potem przeskok el-mag i zamiana -chodzą 3 odtajone parowniki -a te oblodzone pauzują.
trzeba dać jakiś sterownik który ma funkcję odmrażania -i albo co jakiś czas zatrzymywać układ na czas potrzebny do zrzucenia lodu -albo przełączać sekcje jak wyżej (jeśli starczy wielkości parowników -nie wiem jak to jest podobierane w sensie wydajności...) albo odtajanie grzałkami... jest dużo albo. robimy tu za wróżkę -nie znając układu. Ciągle mało informacji...
jaka temperatura jest w komorze??? jak + kilka-to może się samo odtaić. jak około ) czy +1 +2 to samo nie da rady i trzeba jakoś okresowo grzać parowniki.

zakładam, że jest około +4 do +8. wtedy powinno dać radę samo. sterownik który okresowo -co ustawioną ilość godzin zatrzymuje sprężarkę.

wentylatory -najlepiej zdjąć z parowników i niech wszystkie parowniki będą takie same a wiatraki robią "ogólny ruch w komorze" dmuchając w miarę równo na wszystkie parowniki. jeśli się da tak rozmieścić...

albo wiatraki na parownikach najbliższych ssania sprężarki -ostatnich od zaworów rozprężnych.

dużo tych albo. mało danych.
nawet nie wiemy jak to jest zasilane -i czy masz na pokładzie 230V -czy sprężarka jest z kołem pasowym i jakiś spaliniak to goni...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa