Obawiam się, że takie informacje są nieosiągalne. Podejrzewam, że ludzie z polskiego Linde albo nie do końca wszystko wiedzą o specyfice tego systemu, albo zachowują się tak jakby to był ósmy cud i otoczyli to aurą tajemniczości. Fakt jest taki, że bez względu na to co tam siedzi w tym kolektorze, nie zawsze działa tak jak trzeba. Idea jest taka, że ilość powracającego oleju do sprężarki była skorelowana z czasem jej pracy. Jednak czasem albo to nie działa, albo wymaga regulacji zaworem u dołu kolektora ssącego (każda sprężarka ma swój). Niestety regulacja jest trudna, jednorazowo nie można zrobić więcej niż ćwierć obrotu i kilka dni odczekać. Teraz nic nie robię dla lindego, ale kiedyś miałem taki zespól, że co 3 miesiące musiałem przetaczać olej pomiędzy dwiema sprężarkami, żadne regulacje nie pomagały...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-11, 18:14:48 przez freegass.)