według opisanych objawów -ja szukałbym uszkodzenia izolacji na liniach zasilania -na przewodzie ZEROWYM.
odłącz/wyłącz totalnie wszystko - odepnij przewód zerowy od różnicówki i walnij go (przewód zerowy) względem masy (ziemi/ochrony ) 500V z miernika izolacji.
albo na początek delikatnie -zobacz oporność zero robocze do masy zwykłym miernikiem -może być na tyle duże zwarcie, że wyjdzie.
. inna opcja -to gdzieś pomylone zera i ochrona lub luźne złącza przewodów zerowych lub ochronnych.
odpięta wyłączona różnicówka... to (poza nielicznymi przypadkami gdzie przepisy na to zezwalają -tzn zezwalają nie montować różnicówek) -to proszenie się o nieszczęście i o spore kłopoty...
odłącz/wyłącz totalnie wszystko - odepnij przewód zerowy od różnicówki i walnij go (przewód zerowy) względem masy (ziemi/ochrony ) 500V z miernika izolacji.
albo na początek delikatnie -zobacz oporność zero robocze do masy zwykłym miernikiem -może być na tyle duże zwarcie, że wyjdzie.
. inna opcja -to gdzieś pomylone zera i ochrona lub luźne złącza przewodów zerowych lub ochronnych.
odpięta wyłączona różnicówka... to (poza nielicznymi przypadkami gdzie przepisy na to zezwalają -tzn zezwalają nie montować różnicówek) -to proszenie się o nieszczęście i o spore kłopoty...