Czynnik 410a 407c problemy.

32 Odpowiedzi, 31640 Wyświetleń

crocens

  2012-03-10, 19:05:55
Top użytkownik
#15
Określając 6% jako mało chciałem raczej podkreślić to, że niektórzy myślą, że po pierwszym dopełnieniu nic nie będzie już działać i będzie do pupy. A co zrobić z fantem z Twojego 1MW przykładu? Zachować rozsądek.

Nasunął mi się jeszcze przypadek z R404a z własnej autopsji.
Zostałem poproszony o uczestnictwo w rozruchu pewnej instalacji chłodniczej po wymianie sprężarki.
Elektroniczny zawór rozprężny.
Po rozruchu stale podlewało sprężarkę, co było bardzo słyszalne...
Okazało się, że układ był nieszczelny, na domiar złego układ nie pracował przez miesiąć przed wymianą sprężarki. Panowie zostawili to co było, dopełnili nowy "R404a" gazem.
JEdnak Panowie do tego się nie przyznali i po paru pomiarach stwierdziłem, że zawór źle mierzy przegrzanie. Na końcu, po stwierdzeniu prawidłowości działania zaworu stwierdziłem, że coś nie tak z czynnikiem.
Panowie powiedzieli jak przeprowadzili wymianę. Po mojej prośbie wymienili cały czynnik i problem ustąpił...

Ot taka ciekawostka Wink
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa