Czynnik 410a 407c problemy.

32 Odpowiedzi, 31646 Wyświetleń

wit

  2012-03-12, 22:25:40
Top użytkownik
#29
crocens napisał(a):O

Nasunął mi się jeszcze przypadek z R404a z własnej autopsji.
Zostałem poproszony o uczestnictwo w rozruchu pewnej instalacji chłodniczej po wymianie sprężarki.
Elektroniczny zawór rozprężny.
Po rozruchu stale podlewało sprężarkę, co było bardzo słyszalne...
Okazało się, że układ był nieszczelny, na domiar złego układ nie pracował przez miesiąć przed wymianą sprężarki. Panowie zostawili to co było, dopełnili nowy "R404a" gazem.
J Po mojej prośbie wymienili cały czynnik i problem ustąpił...
Ot taka ciekawostka Wink

Crocens -chodziło o r404a a nie o r407c?

bo r404a niby nie powinien zmieniać składu -nie na tyle, żeby zaburzać pracę zaworu rozprężnego.

w końcu to czynnik quasi azeotropowy -czyli prawie że skład pary i cieczy jest jednakowy.

prawie -z dokładnością taką że można w praktyce stosować jak azeotrop -czyli "nie przejmować się zmianą składu" w warunkach praktycznych różnica składu między parą i cieczą bez znaczenia -niemierzalna poza laboratorium...

r507 -pełen uczciwy azeotrop. także teoretycznie. r404a ma maleńkie odchyły. na tyle maleńkie, że zaniedbywane praktycznie... że można bezpiecznie ładować i po gazie -choć po cieczy lepiej...

a Ty dajesz przykład podważający taką piękną teorię... czyżby w danych technicznych czynnika bajkami nas karmili?

dopiero r407c -to to już się rozwarstwia, że ha.
a może "Panowie" dopełnili układ czymś innym niż r404a?



ja np. spotkałem się z co najmniej kilkoma niezależnymi opiniami, że układ z r404 można bezpiecznie dopełniać r22... podejrzewam, ze "fachowcy" wygłaszający takie opinie nieraz dopełniali -mieszali czynniki.

spotkałem także twórcze działania... jak za wysoko tłoczenie na r404/507/407 -to upuścić troszkę czynnika i domieszać r134... jak nie osiąga dostatecznego minusa -to dodać troszkę 404 do 407 czy do 134 ... czyli twórcze mieszanie czynników...
oczywiście oba powyższe to totalne bzdury i i nawet nie błędy w sztuce a wręcz sabotażem lub głupotą można to nazwać... czynników mieszać nie wolno... może "Panowie " z Twojego przykładu "zamieszali"
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa