Czynnik 410a 407c problemy.

32 Odpowiedzi, 31655 Wyświetleń

crocens

  2012-03-13, 06:17:13
Top użytkownik
#30
Wbiłeś mi klina Wit...
ale nie, producent tych urządzeń robi większość na 404a. I na pewno nie namieszali, robili to wszystko w jeden dzień, ja w ten sam dzień byłem z nimi (dojechałem tylko później, jak już przyszło do rozruchu) i nie mieli innego czynnika niż 404a.
Ale diabeł mógł tkwić w szczegółach układ nie pracował przez miesiąc z ściągniętym czynnikiem do zbiornika. Zbiornik był właściwie najwyższym punktem układu a dziura w układzie była właśnie na wlocie do zbiornika. W takich warunkach (postój i dziura w najwyższym punkcie układu) nawet 404a w takich warunkach zmieni skład z powodu różnych mimo wszystko gęstości składników.
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa