cóż -ewentualna wymiana sterownika na inny typ ... to po pierwsze koszt wyższy niż zarobek z przeglądu...
a klient nie będzie chętny żeby mu kombinować. to nie stara lodówka na kilka kilogramów śmiecia... tu wszystko musi być w oryginale.
a sterownik jest troszkę bardziej skomplikowany niż zwykły danfos ekc...
trzeba by zmienić większość elektryki chillera -i sporo z osprzętu urządzeń współpracujących...
przykład 1000 ton mięsa -1000 ton to drobiazg.
po drugie -przeróbka na inny sterownik nie wchodzi w grę -zaproponuj właścicielowi dobrego mesia -że nie masz instrukcji -wiec mu wyjmiesz sprawny osprzęt mesiowy -i wstawisz osprzęt silnika z fiata... bo fiata umiesz obsługiwać. tak może fiatowska pompę wtryskową -i sterownik wtrysku. a układ zapłonowy z opla.
chiller obsługiwany jest przez firmę która go montowała -jednak zazwyczaj trwa to kilka dni...
my z Kolegą od czasu do czasu naprawiamy urządzenie stojące kilka metrów dalej...
chodzi o to, żeby przy okazji przejrzeć i chiller współpracujący z urządzeniem... zwłaszcza, że "nasza" maszyna korzysta z chillera -i jadąc na awarię -może się zdarzyć, że problem leży po stronie chillera -i nie uruchomimy urządzenia -bez uruchomienia chillera. lepiej przygotować się zawczasu na ewentualne niespodzianki -w tym na podstawową obsługę urządzenia współpracującego...
rady w stylu -jak naprawić -nie świeci mi lewa lampa w samochodzie -zmień samochód na taki ze świecącą -niewiele wnoszą.
Crocens. dziękuję za podrzucenie linka do schematów -a jakbyś wygrzebał coś o sterowniku byłbym wdzięczny.
ten typ chillera miał chyba montowane fabrycznie różne sterowniki -dotarłem do jakiejś dokumentacji chillera -jednak opisany był inny sterownik... także zdjęcia z dokumentacji przedstawiały inny panel kontrolny...
a nic nie mogę znaleźć o siedzącym tam sterowniku Carel QEPCVCRL 10 z panelem wyświetlacza PSTCVLR 601
prawdopodobnie to jakieś klony lub wersje carelowskich PCO...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-25, 20:48:33 przez wit.)
a klient nie będzie chętny żeby mu kombinować. to nie stara lodówka na kilka kilogramów śmiecia... tu wszystko musi być w oryginale.
a sterownik jest troszkę bardziej skomplikowany niż zwykły danfos ekc...
trzeba by zmienić większość elektryki chillera -i sporo z osprzętu urządzeń współpracujących...
przykład 1000 ton mięsa -1000 ton to drobiazg.
po drugie -przeróbka na inny sterownik nie wchodzi w grę -zaproponuj właścicielowi dobrego mesia -że nie masz instrukcji -wiec mu wyjmiesz sprawny osprzęt mesiowy -i wstawisz osprzęt silnika z fiata... bo fiata umiesz obsługiwać. tak może fiatowska pompę wtryskową -i sterownik wtrysku. a układ zapłonowy z opla.
chiller obsługiwany jest przez firmę która go montowała -jednak zazwyczaj trwa to kilka dni...
my z Kolegą od czasu do czasu naprawiamy urządzenie stojące kilka metrów dalej...
chodzi o to, żeby przy okazji przejrzeć i chiller współpracujący z urządzeniem... zwłaszcza, że "nasza" maszyna korzysta z chillera -i jadąc na awarię -może się zdarzyć, że problem leży po stronie chillera -i nie uruchomimy urządzenia -bez uruchomienia chillera. lepiej przygotować się zawczasu na ewentualne niespodzianki -w tym na podstawową obsługę urządzenia współpracującego...
rady w stylu -jak naprawić -nie świeci mi lewa lampa w samochodzie -zmień samochód na taki ze świecącą -niewiele wnoszą.
Crocens. dziękuję za podrzucenie linka do schematów -a jakbyś wygrzebał coś o sterowniku byłbym wdzięczny.
ten typ chillera miał chyba montowane fabrycznie różne sterowniki -dotarłem do jakiejś dokumentacji chillera -jednak opisany był inny sterownik... także zdjęcia z dokumentacji przedstawiały inny panel kontrolny...
a nic nie mogę znaleźć o siedzącym tam sterowniku Carel QEPCVCRL 10 z panelem wyświetlacza PSTCVLR 601
prawdopodobnie to jakieś klony lub wersje carelowskich PCO...