barbie napisał(a):wit --słyszałeś o czteroprzewodowej metodzie pomiaru za pomocą sondy Pt--jest ona najdokładniejsza .dla bardziej zainteresowanych polecam książkę Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury WKŁ Mariusz R.Rząsa Bolesław Kiczma .
nie słyszałem -bo nie ma czteroprzewodowej metody pomiaru za pomocą sondy pt--
jest natomiast czteroprzewodowa metoda kompensacji oporności i błędów przewodów łączących sondę pt-- do miernika. w praktyce działa to tak jakby czujka była tuż przy mierniku -a nie 100metrów dalej....
metoda rzadko stosowana.
zazwyczaj jest dwu lub trój przewodowa.
dwuprzewodowa -bez kompesacji. skuteczna gdy sonda pt jest blisko miernika - (sterownika, termostatu itp) w praktyce z przemysłowo wystarczającą dokładnością sprawdza się do około 3-10mb. przewodu.
powszechnie stosuje się metodę trojprzewodową -kompensacja oporności przewodów. przemysłowo skuteczne do 30-50mb. jednak nie kompensuje niedoskonalości połączeń i izolacji oraz tego, że oporność samego przewodu tez się zmienia z temperaturą.... tak jakby część pomiaru była robiona na całej długości przewodu -a nie tylko sondą pt.
metoda czteroprzewodowa -to dokładna kompesacja -jakby czujnik był tuż przy mierniku.... ale -nie zwiększa dokładności pomiaru ponad dokładność samej sondy pt. a z tymi jest różnie...
a dokładne precyzyjne sondy pt -to nie dokładny element -tylko element z dodanym procesorem -kością pamięci - który ma zapisaną pełną charakterystykę kalibracji konkretnego egzemplarza czujnika pt-- i miernik bierze konkretne wywzorcowane poprawki na błąd pomiarowy -
działa to jak instrukcja obsługi telefonu komórkowego...