bxz napisał(a):Ja uważam że +-1C to wystarczająca dokładność... a to właśnie izolacja czujnika jest najważniejsza!
+/- 1*c -zazwyczaj wystarcza. często ważniejsza jest nie temperatura -a różnica temperatur pomiędzy dwoma punktami -i tu już liczą się dziesiątki stopnia.
nie ważne czy miernik oszukuje o stopień czydwa. ważne, aby dwa pomiary były identyczne -i jesli jest błąd to w obu taki sam -żeby taksamo oszukiwało. czyli -np miernik dwukanałowy z dwoma identycznie skalibowanymi sondami.
a izolacja -maszrację -jest wazna. wazne jest co mierzymy -pomiar w praktyce to często pomiar wszystkiego wokół a nie tego co trzeba.... błąd termometru 2*C niby duży.... ale czujnik zamiast rury mierzy temp powietrza wokół i błąd jest 10*C i to dopiero jest bład....
a można malutka termopara -o małej bezwładności na rurkę -na to opaska miedziana -np taka od mocowania czujek -banieczek tzr - dociśnięte opaską zaciskową elektryczną "trytytką" i całość okręcona izolacją kaflex....
i mamy pomiar rury a nie powietrza -czujnik ma dobry kontakt z rurą i pomiar jest dokładny.
jak ma być bardzo dobry -to jeszcze pasta silikonowa przewodząca ciepło na czujkę i pomiędzy rurę i opaskę miedzianą.... pasta taka ze sklepu elektronicznego co idzie pomiędzy element a radiator.