adas napisał(a):Witam spotkałem się z czymś podobnym dwie pompy około 4kW każda , zbiorniki olejowe około 200l. Zamontowana moc chłodnicza 7,1kW, w pomieszczeniu 28 C. Filtry i wymienniki zaolejone trudne do wyczyszczenia .Witam
Po odtłuszczeniu temperatura spadła do 24 C . Oczyszczenie parownika i filtrów zależy od częstotliwości używania dźwigu . Proponowałbym raczej wentylację nawiewną .
Właśnie tak sobie wyobrażałem warunki pracy w sterowni dźwigu. Pewnie i masz racje z wentylacją z tym że w pomieszczeniu trzeba utrzymać stałą temperaturę i wilgotność przez cały rok.
kubabaku napisał(a):Witam, miałem taki przypadek w hotelu...maszynownia obsługiwała 2 windy, temp pow 30...pomieszczenie wentylowane przez wentylatory (nawiew był dziwnie zrobiony bo co prawda był filtr ale czerpnia z parkingu podziemnego...jak dla mnie to dziwnie)...zamontowałem coś takiego z ME: PCA-RP71HA + agregat (on/off tylko chłodzenie)...filtry czyszczone co miesiąc
Szczerze mówiąc pomyślałem od razu o Mitsubishi. Wydaje mi się że w takim pomieszczeniu trzeba dobrać i zainstalować porządny wyciąg oraz taki kuchenny zestaw. Urządzenia te wymagają częstego serwisu i zostaje kwestia uświadomienia inwestora.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?