mentor12 Nie rób sobie jaj i nie udawaj że nie wiesz o co mi chodziło.
Cyfra przy Pt nie oznacza zakresu pomiarowego tylko rezystancję w 0.0 oC. Zakres pomiarowy zależy przede wszystkim od .... kabli pomiarowych i sposobu ich łączenia z przetwornikiem.
Ostatnio koledze "wyszły" kable z Pt1000 mierzącego temp kolektora słonecznego...
Dawniej "wzorcem z S?vres" było Pt100 dla temp. do 200 oC ale pobiera zbyt dużo prądu i spadki napięć na długich przewodach wymuszają pomiar 4-ro (trój)przewodowy. Po za tym cena, cena....
W dobie tanich mikroprocesorów nawet kawałek patyka zmieniający rezystancję w funkcji temp. wystarcza.
Pastę termoprzewodzącą stosuję od dawna. Pomaga tylko paskudnie brudzi ręce... Używam jej w każdej sytuacji "statycznego" połączenia czujnika z rurą. Np. dla czujek zaworów termostatycznych (TZR). Wypiera wodę i ogranicza korozję miejsca styku.
Do "doktoryzowania" się używam starego laptopa z wejściem RS232 prostym układem konwertera 1-wire na RS232 i bardzo dokładnych czujników DS18B20. Komunikacja jest ok. do ok 10m a rozdzielczość 12 bitów jest aż za wielka. Prosty program rysuje wykres temp. i można zapisać wyniki do pliku. Można zapisać nawet cały dzień pomiarów. Jak bateria jest OK (lub jest zasilanie 230) to można zostawić taki pomiar i robić cos innego. Np. wypić piwo...
Jednak nawet używając czujnika bez słony mamy zwłokę czasową pomiaru. Nie ma informacji jaką. Dla "gołych" termistorów jest to 3-5 s. Czyli odczytujemy temperaturę historyczną!
Obecnie sa dostępne czujniki z nadajnikami WiFi lub BlueTooth. Mając oprogramowanie na smartphon można z nich korzystać.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa