Witam

Tą metodę pomiaru którą propaguje głównie przy splitach on/off nie wymyśliłem, tylko zostałem jej nauczony. Metoda pomiaru znana na świecie nie od dziś. Manometry Testo nie miały jeszcze możliwości pomiaru temperatury z wbudowanego czujnika i przeliczało się w pamięci jak ją poznałem. Pomiary wykonuje się w różnych punktach zależy który i na jakiej instalacji chcesz otrzymać parametr.

[Obrazek: 26%2520wrzesie%25C5%2584%25202008.jpg]

Moim zdaniem za bardzo chcesz żeby wszyscy mający cokolwiek do czynienia z instalacją chłodniczą znali nie tylko podstawy ale całą wiedzę z jakiej składa się chłodnictwo. My nie budujemy chłodni na statkach i w zakładach przetwórstwa mięsnego. Montujemy gotowe rozwiązania.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa