Gacu napisał(a):Tak tak tu ewidentnie układ jest przepełniony czynnikiem, bądź zawór "leje". Wynika to z obliczeń przegrzania na podstawie danych podanych przez Ciebie w pierwszym poście kolegoWitam
Może trochę, ale i tak uważam że kolega szukał dziury w całym. Mając różnice 20st. C między wlotem a wylotem z parownika można być zadowolonym. Standardowo klimy trzymają się różnicy 10-14st.C. Zapytał bym w takiej sytuacji czy czujniki są na miejscu?
Pozdrawiam