Witam
Mentor12 ta podana przez ciebie dokumentacja nie jest do tego sterownika co jest oryginalnie w urządzeniu.
Po założeniu tego sterownika 1 do 1 urządzenie nie działa prawidłowo, nie załącza drugiej sprężarki.
Dokumentację do obu sterowników przed napisaniem postu miałem.
Żeby agregat działał jak należy to albo oryginalny sterownik lub ten co podałeś z dodatkową płytką i przeróbką na okablowaniu.
Mentor12 ta podana przez ciebie dokumentacja nie jest do tego sterownika co jest oryginalnie w urządzeniu.
Po założeniu tego sterownika 1 do 1 urządzenie nie działa prawidłowo, nie załącza drugiej sprężarki.
Dokumentację do obu sterowników przed napisaniem postu miałem.
Żeby agregat działał jak należy to albo oryginalny sterownik lub ten co podałeś z dodatkową płytką i przeróbką na okablowaniu.