crocens napisał(a):Przy 3,5kW mocy chłodniczej, parowaniu 0*C i skraplaniu 45*C na przewężeniu o długości 10cm nastąpi spadek ciśnienia odpowiadający spadkowi temperatury parowania o około 0,6K.
i kilka procent spadku sprawności - minimalnie mniejszy efekt chłodniczy. w praktyce -niezauważalny.
przy rachunkach za prąd -już tak -zauważalny.
-choć mało dotkliwy.
gorzej jeśli 1000 takich klim goni -to pojedyncze złotówki przełożą się na tysiące...może też być minimalnie gorsze podrywanie oleju... jeśli parownik nisko -to trudniej będzie wracać olejowi...
bardziej bałbym się brudów niż przewężenia -choć przewężenie razi moje poczucie estetyki i jest ewidentnym błędem --fuszerką.
a że w tym konkretnym przypadku mało dotkliwą -to przypadek. inna rzecz -a że patrząc na to połączenie -odruchowo zastanawiam się co jeszcze spieprzone... albo ktoś robi dobrze -albo źle. taki "kwiatek" świadczy, że ten ktoś robi raczej źle -albo się nie zna -albo staranność i poprawność montażu ma w "głębokim poważaniu"
a samo przewężenie -mimo, że nie powinno być powodem awarii -jest doskonałym pretekstem do cofnięcia gwarancji...