ale ta konkretnie sprężarka na99% jest panięta. i wcale nie to , zę gorąca i niezałaczao tym świadczy tylko inne -wcześniej opisane objawy.
ewentualnie sprężarka jest dobra tylko -co mało prawdopodobne nałożyło się kilka -co najmniej dwie rożne awarie wzajemnie maskujące swoje objawy.
jedną z możliwości jest awaria zaworu rozprężnego -właśnie jaki tam masz rozprężny tzr, azr, ezr -czy jakąś inną cholerę? ale awaria rozprężnego nie da takich objawów ściślej tylko takich -albo nakłada się jeszcze jeden problem (zgadnijcie jaki) albo -innych objawów po prostu nie zauważyłeś...
czy -jak jeszcze pracowało miałeś objawy artystyczne -typu "światło i dźwięk" jakby sprężarka nie tyle chciała udać się do "krainy wiecznych łowów" co chciała tam odlecieć w tempie natychmiastowym?
ssanie około 4 bar - a ile było wtedy skraplanie ? (tłoczenie?) i jakie temp w komorach i wokół skraplacza ?
???
czy chłodnice i skraplacz czyste a wszystkie wiatraki sprawne? wszystkie dane muszą być odczytane mniej więcej jednocześnie -bo liczą się zależności pomiędzy nimi -jak dasz ciśnienia z wczoraj a temp z jutra -to na nic. nawet jeśli kilka minut dzieli -to też na nic...
ewentualnie sprężarka jest dobra tylko -co mało prawdopodobne nałożyło się kilka -co najmniej dwie rożne awarie wzajemnie maskujące swoje objawy.
jedną z możliwości jest awaria zaworu rozprężnego -właśnie jaki tam masz rozprężny tzr, azr, ezr -czy jakąś inną cholerę? ale awaria rozprężnego nie da takich objawów ściślej tylko takich -albo nakłada się jeszcze jeden problem (zgadnijcie jaki) albo -innych objawów po prostu nie zauważyłeś...
czy -jak jeszcze pracowało miałeś objawy artystyczne -typu "światło i dźwięk" jakby sprężarka nie tyle chciała udać się do "krainy wiecznych łowów" co chciała tam odlecieć w tempie natychmiastowym?
ssanie około 4 bar - a ile było wtedy skraplanie ? (tłoczenie?) i jakie temp w komorach i wokół skraplacza ?
???
czy chłodnice i skraplacz czyste a wszystkie wiatraki sprawne? wszystkie dane muszą być odczytane mniej więcej jednocześnie -bo liczą się zależności pomiędzy nimi -jak dasz ciśnienia z wczoraj a temp z jutra -to na nic. nawet jeśli kilka minut dzieli -to też na nic...