górne połączenie -kielich na fi 6 czy fi 8 to nie taka łatwa sprawa -cienkie toto i łatwo pęka...
zdecydowanie łatwiej i szybciej dać nakładkę z tulejki -rurki o większym o 2 fi. byle krawędzie przygotować -zdjąć zadzior itp. danie na ssaniu wstawki wewnętrznej -to ewidentny błąd. zewnętrzna tulejka -by przeszła -ale już przy średnicach 12 i więcej mm (1/2" i więcej) -łatwiej -szybciej jest zrobić kielich niżdwa luty zamiast jednego i jeszcze tulejkę...
na cienkie rurki -ja tam sobie w chwili wolnej w domu tnę odpady -i mam "w śmieciach" po kilka kilkanaście gotowców -nakładek fi 10 na ósemkę i fi 8 na szóstkę...
grubsze kielichuję.
bardzo grube -to już fabryczne złączki -tulejki. zaślepki itd -bo szczęk dużych zazwyczaj brak a i rurę grubą trudno się roztłacza... mało kto ma narzedzia do kielichów na rury np 42-54mm czy ponad 100mm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-28, 21:10:31 przez wit.)
zdecydowanie łatwiej i szybciej dać nakładkę z tulejki -rurki o większym o 2 fi. byle krawędzie przygotować -zdjąć zadzior itp. danie na ssaniu wstawki wewnętrznej -to ewidentny błąd. zewnętrzna tulejka -by przeszła -ale już przy średnicach 12 i więcej mm (1/2" i więcej) -łatwiej -szybciej jest zrobić kielich niżdwa luty zamiast jednego i jeszcze tulejkę...
na cienkie rurki -ja tam sobie w chwili wolnej w domu tnę odpady -i mam "w śmieciach" po kilka kilkanaście gotowców -nakładek fi 10 na ósemkę i fi 8 na szóstkę...
grubsze kielichuję.
bardzo grube -to już fabryczne złączki -tulejki. zaślepki itd -bo szczęk dużych zazwyczaj brak a i rurę grubą trudno się roztłacza... mało kto ma narzedzia do kielichów na rury np 42-54mm czy ponad 100mm