wit

  2012-04-29, 10:45:59
Top użytkownik
#41
mi to wygląda na dwie możliwości.
1 -uszkodzona sprężarka -brak wydajności -wywalone zawory lub niedomknięcie wewnętrznego zaworu upustowego -zwłaszcza jeśli brak presa HP i upustowy musiał zabezpieczać... pracował aż się wypracował.
możliwe, ze pracująca uszkodzona sprężarka w końcu się spaliła - lub tylko przegrzała. według opisu -wyraźny brak wydajności.

możliwość
2- -leje zawór rozprężny -puszcza tak, że sprężarka nie jest w stanie utrzymać różnicy ciśnień -nisko tłoczenie -bo z tłoczenia wszystko ucieka na ssanie -wysoko na ssaniu -bo takich ilości czynnika jakie lecą przez całkowicie otwartą dyszę sprężarka nie jest w stanie odessać.

tylko, że wtedy powinny być wyraźne objawy zalewania sprężarki -wspomniana "światło i dźwięk" drgania -stuki łomot -coś co trudno przeoczyć...
chyba, że dodatkowo jest mało czynnika-i nie ma co zalewać -wszystko przelatuje przez lejący zawór rozprężny -wysoko ssanie -nisko tłoczenie -ale czynnika jest na tyle mało, że ciecz odparuje cała -lub wręcz się nie bardzo skrapla.. tylko krąży gazowo. objaw pomocniczy grzanie się sprężarki...

wspomniana wersja 2 wystąpi albo w przypadku awarii rozprężnego tzr -źle ustawionego azr -albo w przypadku gdy jest błędny -zmieszany czynnik. jeśli czynniki pomieszane -to też będą takie objawy.

metodologia -
NIE otwierać -ZAMKNĄĆ o 2-4 obroty rozprężny -i zobaczyć co się dzieje z ciśnieniami.

zdjąć czynnik -wymienić filtr, rozłożyć rozprężny -sprawdzić dyszę (czy sprawna i rozmiar) -PORZĄDNA próżnia i nabić WŁAŚCIWY czynnik -tyle ile trzeba.
zobaczyć co się dzieje.

ale najpierw -co ze sprężarką -czy po ostudzeniu 'ożyła" ?

. pytanie dodatkowe -czy jest tam 'regenerator' -bo też może być uszkodzony...

słabo opisany układ -mało danych do diagnozy....

aha maneuropy -zabezpieczenia wewnętrzne -zarówno clikson rozłączający środek gwiazdy -jak i zawór upustowy -to zabezpieczenia "ostatniej szansy" -nie należy zmuszać ich do pracy. ma być pres hp i zewnętrzny termik.
wewnętrzne mają zadziałać tylko awaryjnie -gdy uszkodzą się zewnętrzne. poleganie na zabezpieczeniach wbudowanych w sprężarkę maneurop mtz... jako głównych -to nieporozumienie.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa