Shitashii napisał(a):Ja przeważnie używam najzwyklejszych (np to: http://elgracool.pl/product-pol-252-Lut-...P-AS2.html ) . A jak łączę miedź z innym metalem, to mam lepsze luty.
Aha, i dodam: nie doszukuj się cudów, że coś zakwaszają czy coś. Przyznam się, że kiedyś spróbowałem połączyć rurki cyną (taką do hydrauliki), zrobiłem próbę (nie pamiętam ile, coś pomiędzy 15 a 30 bar, ale na pewno powyżej 15bar) i zostawiłem na dzień lub dwa. Wszystko trzymało. Wiem, że inna sprawa gdyby przez instalację przepływał czynnik chłodniczy przez wiele godzin na dobę, no ale samo połączenie wytrzymało ciśnienie. To tak na marginesie co mi się przypomniało.
10 (może 13)lat pracuje układ chłodniczy lutowany cyną i uruchomiony przeze mnie. Czynnik R22, około 7kW przy -10. Przez cały okres eksploatacji nie wystąpiła nieszczelność na połączeniach, nie było żadnych problemów.