Cytat:cytrzy ochładzaniu produktów w komorze z wyzszych temperatur (np pierogi ugotowane) nalezy kontrolowac temperature czynnika chłodniczego na tłoczeniu po przez zawór wtryskowy.Zwieksza to zywotnosc płyt zaworowych.
nie wiem czy dokladnie chodzi o to co napisze, ale mozna spotkac w ukladach takie rozwiazanie: temperatura czynnika chlodniczego na tloczeniu jest mierzona przez element np jakis czujnik, klikson itp - Mozna to spotkac na samej sprezarce jak i np na przewodzie HP tuz za sprazarka. Ten pomiar decyduje kiedy ma zadzialac wlsnie zawor wtryskowy. Podaje on docelowo na ssanie sprezarki czynnik aby ja ochlodzic. Zawor ten puszcza ciekly czynnik czyli jest umiejscowiony za skraplaczem a przed elementem rozpreznym. Roznie to wyglada w ukladach - od sterowania czysto termostatycznego po elektroniczne.