Kontrola temperatury czynnika chłodniczego na tłoczeniu?

39 Odpowiedzi, 35087 Wyświetleń

wit

  2012-05-11, 10:26:20
Top użytkownik
#6
albo zamiast tych kombinacji odpowiednio dobrany parownik -niezbyt duży -żeby odparowanie i przegrzanie nie szły w kosmos przy nagłym zwiększeniu obciążenia komory.

max wydajność parownika -warunkuje max odparowanie. o przegrzanie dba Prawidłowo dobrany i ustawiony zawór termostatyczny

jeśli obciążenie mocno skacze -możemy sterować obrotami/ ilością czynnych wentylatorów parownika. najprostszy wręcz prymitywny -ale tani i skuteczny układ.
typu -gorący wsad tem komory wyższa od ustawionego progu -goni 1/3 wiatraków -aby wysokie odparowanie -i ewentualnie przegrzanie (jeśli tzr nie jest w stanie podać odpowiedniej ilości cieczy ) nie przeciążało sprężarki. jak chwilowy szok termiczny mija -i temp zbitado bardziej normalnego poziomu -dołącza kolejny wiatrak... jak mamy normalne sensowne temp -to chłodnice goniąna100%
układ zabezpiecza przed szokami bezpośrednio po wstawieniu gorącego wsadu do komory.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa