mtz -dziwi mnie, że zawory padły niby z powodu wysokiej temp tłoczenia.... te sprężarki sporo znoszą. jakie są te temp tłoczenia -zmierzyłeś -czy tylko przypuszczasz? zbierz wiecej danych pomiarowych -bo pytanie o modyfikację układu i modyfikacja w ciemno -bez dokładnej diagnozy to pomysł karkołomny...
mtz nie lubią być zalane jeśli sporo czynnika w układzie -bo jakąś tam ilość cieczy (ile -to odsyłam do dtr)są w stanie łyknąć. choć to, że tolerują OKAZJONALNE podlewanie -nie oznacza, że im służy i że nie skraca żywotności...
-zimny korpus mtz -i gwałtownie podane olbrzymie obciążenie -ODPAROWANIE gwałtownie wzrasta -i może nastąpić wykroplenie czynnika w sprężarce... lub wskutek gwałtownego odparowania wyplucie cieczy która jest w parowniku -i systematyczne podlewanie.
w ciężkich warunkach duże spręże -lub wysokie ciśnienia pracy - mtz żyją krótko około 2 lat. to nie są sprężarki do jazdy po bandzie... choć przy prawidłowo dobranym układzie sporo wytrzymują....
bardziej stawiam na mechaniczne udary i zmęczenie zaworów -niż na uszkodzenie z powodu wysokiej temp. wysoka temp -raczej spowodowała by rozpad -zakwaszenie oleju, nagar i uszkodzenie uzwojeń...
zmierz -zobacz -co się dzieje z odparowaniem w chwile po wstawieniu ciepłego towaru! czy się mieści w kopercie?
czy skraplacz wyrabia ? -bo może niby wysoka temp tłoczenia to skutek nadmiernych ciśnień/temperatur skraplania ? może skraplacz za mały? i płytki trzaskają wskutek mechanicznych przeciążeń...
mtz nie lubią być zalane jeśli sporo czynnika w układzie -bo jakąś tam ilość cieczy (ile -to odsyłam do dtr)są w stanie łyknąć. choć to, że tolerują OKAZJONALNE podlewanie -nie oznacza, że im służy i że nie skraca żywotności...
-zimny korpus mtz -i gwałtownie podane olbrzymie obciążenie -ODPAROWANIE gwałtownie wzrasta -i może nastąpić wykroplenie czynnika w sprężarce... lub wskutek gwałtownego odparowania wyplucie cieczy która jest w parowniku -i systematyczne podlewanie.
w ciężkich warunkach duże spręże -lub wysokie ciśnienia pracy - mtz żyją krótko około 2 lat. to nie są sprężarki do jazdy po bandzie... choć przy prawidłowo dobranym układzie sporo wytrzymują....
bardziej stawiam na mechaniczne udary i zmęczenie zaworów -niż na uszkodzenie z powodu wysokiej temp. wysoka temp -raczej spowodowała by rozpad -zakwaszenie oleju, nagar i uszkodzenie uzwojeń...
zmierz -zobacz -co się dzieje z odparowaniem w chwile po wstawieniu ciepłego towaru! czy się mieści w kopercie?
czy skraplacz wyrabia ? -bo może niby wysoka temp tłoczenia to skutek nadmiernych ciśnień/temperatur skraplania ? może skraplacz za mały? i płytki trzaskają wskutek mechanicznych przeciążeń...