nie pisałem o oktanach i dokładnych właściwościach.
tylko -że nie można wymienić ot tak sobie beztrosko -"bo ma się inny".
Nie można -bo np. zawory rozprężne będą źle pracować, bo zmieni się przepływ przez kapilarę... zmieni się przegrzanie....
mimo, że własności temp/ciśnienie są sobie bliskie -wydajności urządzeń na r407 i r404 zbliżone -to nie można wymienić bez dodatkowych zabiegów -bo efekt będzie jak po zamianie paliwa -popsuje się urządzenie.
Pewne rzeczy można zrobić na dwa sposoby dobrze -i źle. Dobrze -to dać ten sam czynnik.
dobrze -ale drogo (wiec pośrednio gorzej) to dostosować układ do innego -nowego czynnika)
czynniki zamieniamy -jeśli z jakiś względów -np prawnych musimy -ale zawsze jest to droższe rozwiązanie (dostosowywanie układów do nowego to czas i materiały) .
zamiana bo taniej -bo ma się pod ręką inny czynnik -to bzdura .
to tak -jakby do samochodu na benzynę -do baku nalać gazu -bo przecież da się benzyniakiem na gaz.
da się -ino trzeba samochód dostosować/przerobić -założyć instalację na LPG...
czynnik da się zamienić -ino trzeba zmienić filtry, olej, zawór rozprężny, kapilarę dobrać od nowa...
Ty wiesz-i sporo osób z forum to wie... ale nie wszyscy... jak kiedyś pisałem -spotkałem się i z tfu-rczym mieszaniem czynników...
tylko -że nie można wymienić ot tak sobie beztrosko -"bo ma się inny".
Nie można -bo np. zawory rozprężne będą źle pracować, bo zmieni się przepływ przez kapilarę... zmieni się przegrzanie....
mimo, że własności temp/ciśnienie są sobie bliskie -wydajności urządzeń na r407 i r404 zbliżone -to nie można wymienić bez dodatkowych zabiegów -bo efekt będzie jak po zamianie paliwa -popsuje się urządzenie.
Pewne rzeczy można zrobić na dwa sposoby dobrze -i źle. Dobrze -to dać ten sam czynnik.
dobrze -ale drogo (wiec pośrednio gorzej) to dostosować układ do innego -nowego czynnika)
czynniki zamieniamy -jeśli z jakiś względów -np prawnych musimy -ale zawsze jest to droższe rozwiązanie (dostosowywanie układów do nowego to czas i materiały) .
zamiana bo taniej -bo ma się pod ręką inny czynnik -to bzdura .
to tak -jakby do samochodu na benzynę -do baku nalać gazu -bo przecież da się benzyniakiem na gaz.
da się -ino trzeba samochód dostosować/przerobić -założyć instalację na LPG...
czynnik da się zamienić -ino trzeba zmienić filtry, olej, zawór rozprężny, kapilarę dobrać od nowa...
Ty wiesz-i sporo osób z forum to wie... ale nie wszyscy... jak kiedyś pisałem -spotkałem się i z tfu-rczym mieszaniem czynników...