sprawdzanie przewodów klimatyzacji bez obiegu pod ciśnieniem

22 Odpowiedzi, 23074 Wyświetleń

awax

  2012-05-15, 19:20:17
Top użytkownik
#12
Po prostu aby uzyskać szczelność dla 40 bar azotu będziesz musiał użyć tym Twoim przyrządem takiej siły,że zdeformujesz aluminium.
Druga sprawa to taka,że po rozmontowaniu elementów klimy nie będziesz miał pewności czy nieszczelność nie była na połączeniach.Nie wiem czy gra warta świeczki?