Witam kolegów. Agregat wody lodowej . Zastałem stan - pokazuje błąd niskiego ciśnienia . Automatyka wyłącza całosć. Mierzę cisnienie na ssaniu - 1-1,5 bar. na wysokim 8 bar. Jednostka ma posiadać 9 kg R407 C. Wziernik pokazuje bardzo zaburzony przepływ. Zaczynam dobijać gaz. Doszło 7 kg. Ciśnienie wzrosło do 2 barów , na wysokim do 10 barów. Odessałem cały czynnik okazało się po przeliczeniu , że pierwotnie brakowało tylko 1,5 kg. A przeładowałem układ o 6 kg. Dlatego też po odessaniu wszystkiego załadowałem 9 kG. Otworzyłem filtr na po stronie glikolu. Wyczyściłem (był bardzo brudny ) , dopełniłem glikol. Załączyłem układ . Cisnienie na niskim 0,5 -1 bar. Na wysokim 8 bar. We wzierniku przepływ widac jakby ktoś lał z węża ogrodowego. wyraźny zwarty strumień zajmujący środek oczka . Mój wniosek to - chyba uszkodzony zawór rozrężny . Co Wy na to ?. Agregat dosyć szybko zbija temperaturę glikolu. Potem wyłacza zabezpieczenie z powodu zbyt niskiego ciśnienia.