Dziekuję wszystkim za podpowiedzi. Odpowiadam na niektóre pytania. Czynnik wpuściłem prawie cały nowy - więc nie ma mowy o złym lub rozwarstwionym czynniku. Układ pracował od 6 lat , nikt niczego nie zmieniał , zawór i pozostałe elementy są oryginalne.Nie ma regulacji prędkości wentylatorów skraplacza. Zasłaniałem chłodnicę skraplacza , nie było zmiam.W układzie nie ma wilgoci , wziernik jest w kolorze zółtym . Więc raczej czynnik odpada. Zawór Tzr jest lekko oszroniony. Najbardziej myli mnie to że układ dość szybko schładza glikol. Zbiornik zasobnik buforowyjest na jakieś 100 litrów. Gdy zwiększyłem przepływ glikolu poprzez wyczyszczenie filtra- proces schładzania przyspieszył. Cisnienie gazu spadło . Aby ratować sytuację - żeby zabezpieczenie nie wyrzucało błędu - doładowałem 3 kg czynnika - aby ciśnienie na niskim utrzymac powyżej 1 bara. Niech chłodzi do czasu właściwej naprawy. Oczywiscie pompa glikolu cały czas pracuje , uzupełniłem glikol po czyszczeniu filtra.