awax

  2012-05-18, 18:31:49
Top użytkownik
#14
Nie zgadzam się z tym mentor.
Obecnie zapotrzebowanie było niewielkie i przy bardzo niskim odparowaniu schładzało glikol nawet przy wykorzystaniu części wymiennika.
Pytałem o przegrzanie gdyż to wyjaśniłoby wiele.Sądzę,że jest bardzo wysokie.
Przy wyższych temperaturach zewnętrznych nie będzie takiego efektu chłodzenia glikolu.
Przy otwartym na maxa zaworze mielibyśmy wyższe ciśnienie ssania,lub bliskie zera przegrzanie ,które wyłączyłoby układ chroniąc sprężarkę.
Poczekajmy na wyjaśnienie i zobaczymy .
Jeszcze jedno ,przy uszkodzonym elemencie termostatycznym zawór nie jest przymknięty do zera.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-18, 18:33:43 przez awax.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa