mn27 jak dasz schreder hp
kapilara -do Twojego uznania. ilość czynnika -po wyprużniowaniu ładujesz na wyczucie około 50% tego co przewidujesz... -uruchamiasz układ i bardzo powoli dodajesz więcej -lub lepiej dodajesz z przerwami -po 3-5 minut obserwując zachowanie układu.
najpierw rośnie Ci LP -rośnie efekt chłodniczy -a HP narasta dość szybko od małej wartości do sensownej -o klkanaście (15-25*) stopni C wyższej niż otoczenie -po czym parametry zmieniają się coraz wolniej -przez jakiś czas -jakąś ilość czynnika HP jest prawie stałe (minimalny przyrost) -a LP nadal pomału przyrasta
w pewnym momencie HP zaczyna znowu zauważalnie szybciej rosnąć... czynnika jest ok -lub minimalnie za dużo. troszkę więcej czynnika i zacznie zalewać sprężarkę.
ważny jest moment kiedy HP znowu zaczyna narastać. i ważne, żeby obserwacja była po kilku minutach przerwy w ładowaniu samo ładowanie -zwłaszcza szybkie bardzo zakłóca pracę układu i parametry są "oszukane, zaburzone"
jeśli na "dzień dobry" będziesz skracał kapilarę -to bardzo ostrożnie -tylko mały kawałek -około 10% długości max -i poobserwuj zachowanie układu. Za mocne skrócenie kAPILARY JEST DUŻYM BŁĘDEM.
kapilara -do Twojego uznania. ilość czynnika -po wyprużniowaniu ładujesz na wyczucie około 50% tego co przewidujesz... -uruchamiasz układ i bardzo powoli dodajesz więcej -lub lepiej dodajesz z przerwami -po 3-5 minut obserwując zachowanie układu.
najpierw rośnie Ci LP -rośnie efekt chłodniczy -a HP narasta dość szybko od małej wartości do sensownej -o klkanaście (15-25*) stopni C wyższej niż otoczenie -po czym parametry zmieniają się coraz wolniej -przez jakiś czas -jakąś ilość czynnika HP jest prawie stałe (minimalny przyrost) -a LP nadal pomału przyrasta
w pewnym momencie HP zaczyna znowu zauważalnie szybciej rosnąć... czynnika jest ok -lub minimalnie za dużo. troszkę więcej czynnika i zacznie zalewać sprężarkę.
ważny jest moment kiedy HP znowu zaczyna narastać. i ważne, żeby obserwacja była po kilku minutach przerwy w ładowaniu samo ładowanie -zwłaszcza szybkie bardzo zakłóca pracę układu i parametry są "oszukane, zaburzone"
jeśli na "dzień dobry" będziesz skracał kapilarę -to bardzo ostrożnie -tylko mały kawałek -około 10% długości max -i poobserwuj zachowanie układu. Za mocne skrócenie kAPILARY JEST DUŻYM BŁĘDEM.