95 Odpowiedzi, 82497 Wyświetleń

wit

  2012-05-19, 19:31:03
Top użytkownik
#23
awax napisał(a):"We wzierniku przepływ widac jakby ktoś lał z węża ogrodowego. wyraźny zwarty strumień zajmujący środek oczka"
Te objawy oceniamy,nie to co zrobił póżniej

z tego objawu raczej nie wynika, że tzr jest przymknięty -raczej to sugeruje zbyt duże otwarcie.

tyle, że duże otwarcie gryzie się ze zbyt niską temp odparowania -albo jednocześnie jest otwarty na max tzr i za mały przepływ glikolu lub/i zakamieniony wymiennik
-albo czynnik jest "oszukany"

czynnik niskociśnieniowy zamiast wysokociśnieniowego -to niskie ciśnienia i parowania i skraplania -oraz otwarty na max tzr -i szalony strumień w szkiełku...



widziałem kiedyś bardzo podobne objawy do opisywanych przez pytającego.... pomylony -zmieszany czynnik
-początkowo układ działał ok -tylko troszkę mała wydajność
-diagnoza nieszczelność... -odzysk zalutowanie - ... - -wrzucenie czynnika z odzysku -do układu dopełnione około 30% z nowej butli...
-nowa butla od dużego poważnego dystrybutora... ino opis butli nie zgadzał się z rzeczywistością...
po dodaniu do wagi nominalnej -zaczęły się cuda... jak w opisie pytającego. i dopiero problem z diagnozą -było dobrze jak czynnika troszkę za mało -po dodaniu do nominału -zrobiło się jakby dużo mniej...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa