awax napisał(a):"We wzierniku przepływ widac jakby ktoś lał z węża ogrodowego. wyraźny zwarty strumień zajmujący środek oczka"
Te objawy oceniamy,nie to co zrobił póżniej
z tego objawu raczej nie wynika, że tzr jest przymknięty -raczej to sugeruje zbyt duże otwarcie.
tyle, że duże otwarcie gryzie się ze zbyt niską temp odparowania -albo jednocześnie jest otwarty na max tzr i za mały przepływ glikolu lub/i zakamieniony wymiennik
-albo czynnik jest "oszukany"
czynnik niskociśnieniowy zamiast wysokociśnieniowego -to niskie ciśnienia i parowania i skraplania -oraz otwarty na max tzr -i szalony strumień w szkiełku...
widziałem kiedyś bardzo podobne objawy do opisywanych przez pytającego.... pomylony -zmieszany czynnik
-początkowo układ działał ok -tylko troszkę mała wydajność
-diagnoza nieszczelność... -odzysk zalutowanie - ... - -wrzucenie czynnika z odzysku -do układu dopełnione około 30% z nowej butli...
-nowa butla od dużego poważnego dystrybutora... ino opis butli nie zgadzał się z rzeczywistością...
po dodaniu do wagi nominalnej -zaczęły się cuda... jak w opisie pytającego. i dopiero problem z diagnozą -było dobrze jak czynnika troszkę za mało -po dodaniu do nominału -zrobiło się jakby dużo mniej...