przy przytkanym filtrze -nie ma opcji, żeby nie było spadku temperatury. a szronienie -to jak już filtr baaaaardzo zatkany. musiała być zauważalna różnica temperatury rurki. po jakieś minucie pracy być zauważalna. pisałeś, że układ pracował... więc było więcej niż ta minuta.
zakładałem, że zapchanie filtra -jako łatwe w diagnozie wykluczyłeś... i kombinowałem za czymś bardziej skomplikowanym...
diagnoza filtra -opcja kiepska -dobre wyczucie temperatury "w dłoni"
opcja lepsza -dobry termometr z dwoma czujkami i pomiarem różnicowym oraz - ZAIZOLOWANIE czujek na rurkach -żeby mierzyły rurki przed i za filtrem a nie wszystko wokół.
zatkanie filtra wychodzi prawie natychmiast i bardzo wyraźnie... kilka stopni spadku na filtrze -to pewność.
objawy jakie opisywałeś -to filtr daje bardzo duży spadek ciśnienia i temperatury -wyraźnie widoczny... tego się nie da przeoczyć...
zakładałem, że zapchanie filtra -jako łatwe w diagnozie wykluczyłeś... i kombinowałem za czymś bardziej skomplikowanym...
diagnoza filtra -opcja kiepska -dobre wyczucie temperatury "w dłoni"
opcja lepsza -dobry termometr z dwoma czujkami i pomiarem różnicowym oraz - ZAIZOLOWANIE czujek na rurkach -żeby mierzyły rurki przed i za filtrem a nie wszystko wokół.
zatkanie filtra wychodzi prawie natychmiast i bardzo wyraźnie... kilka stopni spadku na filtrze -to pewność.
objawy jakie opisywałeś -to filtr daje bardzo duży spadek ciśnienia i temperatury -wyraźnie widoczny... tego się nie da przeoczyć...