Mam już odpowiedź na Wasze pytania dotyczące przegrzania. Temperatura zmierzona na ssaniu plus 29 st C. temperatura odczytana z manometrów minus 30 stC Niestety pomiar był po krótkim czasie ( 2 minuty pracy) ponieważ agregat był rozłączany przez zabezpieczenie termiczne. Byłem zmuszony całość wyłączyć z zasialnia aby nie zamęczać sprężarki . moim zdaniem winny jest tzr .... Oznaczenie zaworu TX6- N15 , MOP +18 stC
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-26, 21:10:16 przez jacek 64.)