awax napisał(a):Czegoś tu nie rozumiem.Czynnik był wymieniany., Dwukrotnie przez serwis który stanowisko budował. Więc czynnik nie jest zapowietrzony na pewno.
Stanowisko dp pracy naukowej,a tak dobrane elementy?i nie Wiesz jaka dysza?
Jeżeli to nie podpucha to podaj więcej danych.
Czy układ jest ustabilizowany tzn temp glikolu stała?
jaki przepływ przez skraplacz?
dlaczego sprężarka dedykowana do 404 i do tego do plusów?
Może załącz fotkę.
Ten wykres jest całkowicie dd
Jeszcze jedno,wymień czynnik odpowietrzając DOKŁADNIE.90C za sprężarką oznacza,że tłoczysz czynnik z powietrzem
Nie wiem jaka dysza bo ja na tym stanowisku mam wykonać badania. Profesjonalny serwis montował wszystko.
Temperatura glikolu jest stała ponieważ reguluję nastawą grzałki jaka ten glikol grzeje. Czekam ponad 2h aż układ zechce się ustabilizować przy danej nastawie i dopiero wtedy odczytuję parametry pracy.
Zamontowano sprężarkę do 404 a używam R134a dlatego żeby można było doładowywać czynnik w postaci gazowej a nie ciekłej co ułatwia sprawę..
Przepływ przez skraplacz wody chłodzącej to 0,000125 [m3/s]