Dalej nie rozumiem dlaczego tak zbudowano ten układ?
Przecież tu silnik sprężarki daje Tobie więcej ciepła niż grzałka podgrzewająca glikol.
Może zmień dyszę na znacznie większą,ustaw parowanie w granicach plus 5 ,temp skraplania około 50,przegrzanie w granicach 10.
Wszystko to możesz zrobić regulując moc grzałki,przepływ wody przez skraplacz i regulacją TZR.
wtedy wykonaj wykres.
Na marginesie ile Amper Masz obecnie na sprężarce?