Układ uruchomiłem , miałem jeszcze jedną uszczelkę do wymiany. Długo go suszyłem . Oleju wpuściłem 0,5 litra i starczyło - ( zassałem na próżni przez króciec olejowy) . Doładowałem 9 kg czynnika . Wszystko ruszyło. Ciśnienia i przepływy we wzierniku Ok. Filtr na nowo umocowałem aby nie miał drgań - jest w nowym położeniu. Sumując - miałem niezły poligon z tą usterką. Wiele sie nauczyłem . Wszystkim kolegom dziekuję za pomoc i podpowiedzi Smile