#92
wracając do tematu -sprężarka prawdopodobnie wyrzuciła część oleju w układ -ze względu na zapchany filtr i brak krążenia czynnika i oleju -olej prawdopodobnie zalega w chłodnicy, skraplaczu rurociągach a w sprężarce jest mało.

jak poprawiłeś układ -wszystko zacznie działać- to i olej wróci do sprężarki -w sprężarce przybędzie.

ale -część oleju spuściłeś przy wymianie filtra i przedmuchiwaniu -proponuje tyle ile spuściłeś dodać -uruchomić układ -i po kilku godz pracy skontrolować poziom oleju. i ewentualnie jeszcze uzupełnić do poziomu nominalnego -żeby we wzierniku na sprężarce było widać wg instrukcji.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa