wit napisał(a):nie ma przyłącza hp do sprawdzenia ciśnienia... to do jasnej h*** wlutuj -to podstawa do diagnozy jak cokolwiek jest źle.
WIT chłodnia do mleka to nie > wielkoprzemysłowe urządzenie chłodnicze <.
W powiedzmy 70% mniejszych chłodni do mleka ( w tych z kapilarą to może nawet 90% ) niema żadnego złącza hp. Tylko złącze lp( zawór przy sprężarce lub wlutowany szrederek ).
Na mój nos to trochę mało gazu. W układach z kapilarą ilość gazu ma bardzo duże znaczenie ( przepełnieni jeszcze większy wpływ niż nieco mała ilość ).
Jak mało kiedy w tym wypadku zgadzam się z MENTOREM końcowa temp. parowania powinna wynosić kilka stopni poniżej 0.
W końcowej fazie chłodzenia powrót przeważnie jest chłodny do samej sprężarki ( ze względu na bardzo małą odległość sprężarki od parownika ).