Cały problem, podobnie jak pytania, wygląda nieco dziwnie, ale pomińmy to.
Na wstępie kilka istotnych uwag i wyjaśnień.
Urządzenie, o które Pan pyta, 30GH-050-7322EE to agregat wody lodowej chłodzony powietrzem - historia firmy Carrier. Ostatnie egzemplarze zostały montowane ok. 7 lat temu. Na ile pamiętam oznaczenia i symbolikę stossowaną u Carrier'a to jest to agregat pracujący na dwóch, a nie siedmiu, sprężarkach tłokowych. Oznaczenie -050- mówi, iż moc chłodnicza tego urządzenia wynosi 50.000 BTU, czyli ok. 170-180 kW
Agregat pracuje na R22 i w świetle obecnych przepisów dokonywanie znaczych zmian, w tym przypadku bardzo dużych, konieczna jest zmiana czynnika np. na R407c. Wiąże się to ze zmianą oleju, automatyki sterującej i jak sądzę jeszcze paru drobiazgów, które pojawiłyby się w trakie prac przeróbkowych.
Prace takie na pewno byłyby kosztowne, efekt niepewny a urządzenie pozostałoby STARE. Nowe urządzenie Carrier'a wykonane pod zamówienie, z kilkuletnią gwarancją można kupić za ok. 18-20 tys. Euro.
Wydaje mi się, że w omawianej sprawie zadziałało znane porzekadło "Polak potrafi..". Można zadać sobie pytanie czy naprawdę jest to potrzebe.
Jeśli zapadnie decyzja o dokonaniu przeróbki układu z chłodzeniem w obiegu otwartym (z ujęcia) pierwszą sprawą jest zbadanie składu chemicznego wody, szczególnie na zawartość związków amoniaku a nie tzw. kamienia, który po stronie wody można cyklicznie usuwać. Badania wody będą decydowały o wymaganiach materiałowych, z którego powienien być wykonany wymiennik płąszczowo-rurowy........
Jeszcze jedno. Wyaje mi się, iż problemy prawdziwe, a jest ich wiele, na łamach PORTALU powinny być kierowane do wszystkich odwiedzających i zainteresowanych.
Pozdrawiam
Na wstępie kilka istotnych uwag i wyjaśnień.
Urządzenie, o które Pan pyta, 30GH-050-7322EE to agregat wody lodowej chłodzony powietrzem - historia firmy Carrier. Ostatnie egzemplarze zostały montowane ok. 7 lat temu. Na ile pamiętam oznaczenia i symbolikę stossowaną u Carrier'a to jest to agregat pracujący na dwóch, a nie siedmiu, sprężarkach tłokowych. Oznaczenie -050- mówi, iż moc chłodnicza tego urządzenia wynosi 50.000 BTU, czyli ok. 170-180 kW
Agregat pracuje na R22 i w świetle obecnych przepisów dokonywanie znaczych zmian, w tym przypadku bardzo dużych, konieczna jest zmiana czynnika np. na R407c. Wiąże się to ze zmianą oleju, automatyki sterującej i jak sądzę jeszcze paru drobiazgów, które pojawiłyby się w trakie prac przeróbkowych.
Prace takie na pewno byłyby kosztowne, efekt niepewny a urządzenie pozostałoby STARE. Nowe urządzenie Carrier'a wykonane pod zamówienie, z kilkuletnią gwarancją można kupić za ok. 18-20 tys. Euro.
Wydaje mi się, że w omawianej sprawie zadziałało znane porzekadło "Polak potrafi..". Można zadać sobie pytanie czy naprawdę jest to potrzebe.
Jeśli zapadnie decyzja o dokonaniu przeróbki układu z chłodzeniem w obiegu otwartym (z ujęcia) pierwszą sprawą jest zbadanie składu chemicznego wody, szczególnie na zawartość związków amoniaku a nie tzw. kamienia, który po stronie wody można cyklicznie usuwać. Badania wody będą decydowały o wymaganiach materiałowych, z którego powienien być wykonany wymiennik płąszczowo-rurowy........
Jeszcze jedno. Wyaje mi się, iż problemy prawdziwe, a jest ich wiele, na łamach PORTALU powinny być kierowane do wszystkich odwiedzających i zainteresowanych.
Pozdrawiam