na 22-23 bar powinno chodzić -coś nie tak z czujnikiem/presem HP
przy takiej temp wody -hp bliski 24 bar to normalka -układ powinien to wytrzymać -zbić temp wody i wejść w "normalny" obszar pracy.
JAKIE MASZ TERAZ PRZEGRZANIE ???
zawór tzr nie służy do kręcenia! a na pewno nie do regulacji HP! aktualnie spieprzyłeś nastawy przegrzania i parametry -i jesteś na prostej drodze do uszkodzenia sprężarki.
kręcenie wszystkim czym się da nijak nie świadczy o profesjonalizmie. robi się to co potrzeba i co się musi... a nie to co jest pod ręką!
możliwe, że sprężarka była wymieniana -i nie jest dobrana wydajnością -ale aktualnie wszystko jest daleko poza zakresem normalnej pracy -zbij temp wody -i dopiero sprawdzaj parametry -czy ciśnienia poprawne -strawne jak woda zejdzie do około 10 stopni...
przestaw zabezpieczenie HP na poprawne! (lub zmień uszkodzony presostat)
przy takiej temp wody -hp bliski 24 bar to normalka -układ powinien to wytrzymać -zbić temp wody i wejść w "normalny" obszar pracy.
Bock napisał(a):Zeby to jakoś funkcjonowało przymknąłem TZR.
Lp = 6,5 bara Hp =20,5 bara
JAKIE MASZ TERAZ PRZEGRZANIE ???
zawór tzr nie służy do kręcenia! a na pewno nie do regulacji HP! aktualnie spieprzyłeś nastawy przegrzania i parametry -i jesteś na prostej drodze do uszkodzenia sprężarki.
kręcenie wszystkim czym się da nijak nie świadczy o profesjonalizmie. robi się to co potrzeba i co się musi... a nie to co jest pod ręką!
możliwe, że sprężarka była wymieniana -i nie jest dobrana wydajnością -ale aktualnie wszystko jest daleko poza zakresem normalnej pracy -zbij temp wody -i dopiero sprawdzaj parametry -czy ciśnienia poprawne -strawne jak woda zejdzie do około 10 stopni...
przestaw zabezpieczenie HP na poprawne! (lub zmień uszkodzony presostat)