Sprężarka z którą jest problem jest tam oryginalnie zamontowana Chiller z 96roku na R22 obydwa układy. Pamiętam ile wkręciłem TZR ale gdy go ustawie na wcześniejsze ustawienie wali hp 23,5 bara. Przegrzanie 12K.
Karty urządzenia nie ma niestety nikt jej nie założył więc nie wiem co się działo wcześniej. 2 sprężarka to Copelanda BRh2-1000 TFD pracowała na lp =6 hp = 18 i ona była wymieniana i z tego co wyczytałem jest na R22 potem wprowadzono ZR125 zamiast niej na R407,....
Wit a jakie jest poprawne ustawienie było na 22 bar Sprężarka to jak pisałem MT 125 max dla Maneuropa to 27,7 bara. Wiem że TZR nie służy do kręcenia i nastaw producenta nie powinno się zmieniać, ale inaczej nie działało to wcale i produkcja stała! Sprężarka nie była wymieniana taka jest tam oryginalnie czyli Maneurop mt125. Wodę udało się ostudzić do 20-22 stopni tzn tyle utrzymywał Chiller przy wychładzaniu wody już z produkcji. Nie wiem jak teraz to leci na dniach podjadę i będę myślał dalej wiem że jest to poza zakresem ale przynajmniej działa.
Karty urządzenia nie ma niestety nikt jej nie założył więc nie wiem co się działo wcześniej. 2 sprężarka to Copelanda BRh2-1000 TFD pracowała na lp =6 hp = 18 i ona była wymieniana i z tego co wyczytałem jest na R22 potem wprowadzono ZR125 zamiast niej na R407,....
Wit a jakie jest poprawne ustawienie było na 22 bar Sprężarka to jak pisałem MT 125 max dla Maneuropa to 27,7 bara. Wiem że TZR nie służy do kręcenia i nastaw producenta nie powinno się zmieniać, ale inaczej nie działało to wcale i produkcja stała! Sprężarka nie była wymieniana taka jest tam oryginalnie czyli Maneurop mt125. Wodę udało się ostudzić do 20-22 stopni tzn tyle utrzymywał Chiller przy wychładzaniu wody już z produkcji. Nie wiem jak teraz to leci na dniach podjadę i będę myślał dalej wiem że jest to poza zakresem ale przynajmniej działa.