czemu miałbym nie wybaczyć kręcenia tzr? -sam kręcę -ino reguluje nim przegrzanie a nie skraplanie.
i kręcę gdy wykluczę brak gazu,zapchanie filtra, el-zaworu itp.
W Twoim przypadku trzeba było przestawić pres HP -i dać maszynie czas na zbicie temp wody. Potem sprawdzać parametry. I dopiero potem poprawiać regulacje układu.
tzr reguluje się po ustabilizowaniu warunków pracy.
optymalne przegrzanie dla chillera -a masz tam oddzielacz cieczy nas ssaniu ? A regenerator?
wtedy 6-8K -zależy też jaki tzr -za małe przegrzanie to tzr będzie niestabilnie pracować. tolerancja różnych typów jest różna.
jak brak oddzielacza cieczy -to 8-10K. dla maneuropa dałbym 8K.
-10K jest jeszcze ok -a troszkę obniży ssanie -
obetnie minimalnie wydajność i w rezultacie też odciąży skraplacz...
12K -to obniżenie wydajnosci użadzenia-i wyłączenie z pracy częsci parownika... (jaki parownik płytówka -czy płaszczowo rurowy?)
i kręcę gdy wykluczę brak gazu,zapchanie filtra, el-zaworu itp.
W Twoim przypadku trzeba było przestawić pres HP -i dać maszynie czas na zbicie temp wody. Potem sprawdzać parametry. I dopiero potem poprawiać regulacje układu.
tzr reguluje się po ustabilizowaniu warunków pracy.
optymalne przegrzanie dla chillera -a masz tam oddzielacz cieczy nas ssaniu ? A regenerator?
wtedy 6-8K -zależy też jaki tzr -za małe przegrzanie to tzr będzie niestabilnie pracować. tolerancja różnych typów jest różna.
jak brak oddzielacza cieczy -to 8-10K. dla maneuropa dałbym 8K.
-10K jest jeszcze ok -a troszkę obniży ssanie -
obetnie minimalnie wydajność i w rezultacie też odciąży skraplacz...
12K -to obniżenie wydajnosci użadzenia-i wyłączenie z pracy częsci parownika... (jaki parownik płytówka -czy płaszczowo rurowy?)