Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Chiller 83kW pytanie

19 Odpowiedzi, 17580 Wyświetleń

wit

  2012-06-26, 22:06:33
Top użytkownik
#10
czemu miałbym nie wybaczyć kręcenia tzr? -sam kręcę -ino reguluje nim przegrzanie a nie skraplanie.
i kręcę gdy wykluczę brak gazu,zapchanie filtra, el-zaworu itp.
W Twoim przypadku trzeba było przestawić pres HP -i dać maszynie czas na zbicie temp wody. Potem sprawdzać parametry. I dopiero potem poprawiać regulacje układu.
tzr reguluje się po ustabilizowaniu warunków pracy.


optymalne przegrzanie dla chillera -a masz tam oddzielacz cieczy nas ssaniu ? A regenerator?
wtedy 6-8K -zależy też jaki tzr -za małe przegrzanie to tzr będzie niestabilnie pracować. tolerancja różnych typów jest różna.
jak brak oddzielacza cieczy -to 8-10K. dla maneuropa dałbym 8K.

-10K jest jeszcze ok -a troszkę obniży ssanie -
obetnie minimalnie wydajność i w rezultacie też odciąży skraplacz...
12K -to obniżenie wydajnosci użadzenia-i wyłączenie z pracy częsci parownika... (jaki parownik płytówka -czy płaszczowo rurowy?)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa